> 文章列表 > 100kw发电机额定电流

100kw发电机额定电流

[摘要]:100千瓦负载电流是多少?100千瓦负载电流为189A 在三相380V系统中,可以用估算的方法,即1个千瓦时2个电流,则100KW=200A。计算值=100KW/根号3x380Vx0.8=189A 额定电流等于额定功率除以。15000kw发电机额定电流是多少?尝试从电机和变频器两方面分析。数据均为估算,如有疏漏,还望指出。 1、电机的空载电流约为额定值的50%左右,即该电机额定电流为1.4A,额定

100kw发电机额定电流

100千瓦负载电流是多少?

100千瓦负载电流为189A 在三相380V系统中,可以用估算的方法,即1个千瓦时2个电流,则100KW=200A。计算值=100KW/根号3x380Vx0.8=189A 额定电流等于额定功率除以。

15000kw发电机额定电流是多少?

尝试从电机和变频器两方面分析。数据均为估算,如有疏漏,还望指出。 1、电机的空载电流约为额定值的50%左右,即该电机额定电流为1.4A,额定功率约不到1kW。在空。

ln100a空开能带多少个千瓦?

单相负载: 1 KW 的额定电流为 4.5 A(1000/220=4.5) ;100 A 空气开关大约可以负载 22 KW(100/4.5=22.2)。 三相负载:1 KW 的额定电流为 1.5 A(1000/1.732/38。

【100kVA的变压器能承受多大的电流?其计算公式是什么?】作业帮

三相变压器:额定容量 S = √3 * 额定电压U(线电压)* 额定电流 I(线电流)上题:S=100KVA 高压 U1=10 KV I1= S / (√3 * U1)= 5.77 A低压 U2=0.4 KV I。

100a电表最大能用多少千瓦?

单相1千瓦额定4安电流,三相1千瓦额定2安电流,单相就可用25千瓦,三相就可用50千瓦。 1、三相100A负荷一般是配100/5的互感器,用5安电表。 2、如果一定要用三。

100kva变压器每相电流?

1、三相变压器的额定电流,就是指【每一相】的相电流。 2、额定功率 100KVA的三相变压器,它的额定电流为:Ⅰ=P÷(1.732×400V)=144A,即每相144A。 变压器的...

什么是发电机的额定电流?

单相电机的额定功率为额定电流与额定电压的乘积,三相电机的功率为额定电流与额定电压乘积的1.732被及Sn=1.732In×Un。 需要指出的是这里的额定功率为额定视在。

s11型100kva变压器额定电流多少?

S11-100/10变压器的空载电流国标值为:1。6% 一次侧额定电流:100/10/1。732=5。77A 空载电流 I0 = 5。77 *1。65 % = 0。092 A S11-100/10变压器的空载电流国标。

100千瓦的电机可用100安培的的电表吗?

三相380伏特功率因数0.85的100千瓦的额定电流I=P/U/1.732/功率因数=10000/380/1.732/0.85=178(安培)。 因为电动机的额定电流178安培大于电流表100安培的量程。

三相电机功率电流对照表?

P3=3P相=3*U相*I相*COSφ*效率 =√3*U 线 *I线*COSφ*η 效率 =1.732U线*I线*COSφ*效率 1.三相电动机电流与功率的关系: 4KW三相电机的实际电流解析: 4000=√。