> 文章列表 > 化工设备间距

化工设备间距

[摘要]:化工设备安全距离规范?第一种安全距离: 设备不停电时的安全距离. 其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。 第二种安全距离: 工作人员工。化工装置安全距离标准?液化烃罐组与电压等级330kv~1000kv的架空电力线路的防火间距不应小于100m; B单罐容积大于等于50000m3的甲、乙类液体储罐与居民区、公共

化工设备间距

化工设备安全距离规范?

第一种安全距离: 设备不停电时的安全距离. 其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。 第二种安全距离: 工作人员工。

化工装置安全距离标准?

液化烃罐组与电压等级330kv~1000kv的架空电力线路的防火间距不应小于100m; B单罐容积大于等于50000m3的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火。

化工装置间的安全距离-盖德问答-化工人互助问答社区

gb50160-2008《石油化工企业设计防火规范》 5.2 装置内布置 5.2.1 设备、建筑物平面布置的防火间距,除本规范另有规 5.2.1的规 定。 5.2.2 为防止结。

化工管道间距要求?

. 合理安排管路,使管路与墙壁、柱子、场面、其他管路等之间应有适当的距离,以便于安装、操作、巡查与检修。 如管路最突出的部分距墙壁或柱边的净空不小于lOOm。

化工管道间距规范?

合理安排管路,使管路与墙壁、柱子、场面、其他管路等之间应有适当的距离,以便于安装、操作、巡查与检修。 如管路最突出的部分距墙壁或柱边的净空不小于lOOmm,。

控制室与生产车间的安全距离?-盖德问答-化工人互助问答社区

https:///viewthread. ... 0%bb%f0%b9%e6%b7%b6 建议楼主看一下这个帖子,里面有建筑防火的规范,或许有用。 说的是甲a类,应是按石化规分类,建议参考。

化工厂消防栓多少米设置一个?

1、室外消火栓的间距不应大于120.0m; 2、室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; 3、甲、乙、丙类液体储。

天然气管道与化工企业安全距离?

... 正常情况下,天然气管道的安全距离是在5米,而且在管道的中心位置。另外两边每5米的范围当中,是不能种植灌木以及墙木,还有芦苇以及竹子等等。因为这些植物。

化工企业厂房与消防泵房的间距?

全厂性消防水泵房与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m。 全厂性消防水泵房与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m。

精细化工规范和建规间距区别?

精细化工规范和建设规范间距的区别在于靖西化工规范更加注重安全和环保。 精细化工规范和建设规范间距的区别在于靖西化工规范更加注重安全和环保。