> 文章列表 > 地下室柱子加密区的规范

地下室柱子加密区的规范

地下室柱子加密区的规范

地下室柱子加密区的规范主要包括以下几点:

1. 底层柱加密区 :

加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3。

2. 其他层柱加密区 :

加密区长度按柱长边尺寸(圆柱直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者中的最大值确定。

3. 首层柱加密区 :

下部箍筋加密区长度取Hn/3。

上部箍筋加密区长度取max{500,柱长边尺寸Hc,Hn/6}。

梁节点范围内加密。

4. 加密区高度 :

一般为柱净高的1/6,且不小于500mm。

5. 抗震等级影响 :

不同抗震等级对加密区长度有不同的要求。

一级抗震等级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值。

二到四级抗震等级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。

6. 箍筋加密区范围 :

底层柱上下各500mm范围内为箍筋加密区。

其他各层柱的两侧,底层柱上端加密区长度取柱长边尺寸或柱净高的1/6和500mm中的最大值。

7. 特殊要求 :

当有刚性地面时,除柱端外,尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。

以上信息根据发布时间较近的资料整理得出,具体实施应遵循最新的国家标准和设计规范,如《16G101-1》等。需要注意的是,规范可能会随着时间更新而有所变化,因此应以最新的官方文件为准。

其他小伙伴的相似问题:

地下室柱子加密区长度如何计算?

楼层柱子加密区的规范是多少?

柱子加密区的规范计算方法?